  火灾探测器可燃气体探测器安装规范:

  1、可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。

  2、可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10—— 12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。

  3、可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢.固可靠,同时应考虑便于维护、标定。

  4、可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体.时采用距屋顶1米左右安装检测液化石油气等比重大于空气的气体时采用距地面1.5——2米左右安装。

  5、可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层须接地。

  6、可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求, 管子应与探头连接,以达到消防要求。

  7、可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。

  8、可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。

  9、可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。