1、单芯电缆护套一端接地方式中为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线?
答:在金属护套一端接地的电缆线路中,为确保护套中的感应电压不超过允许标准,必须安装一条沿电缆线路平行敷设的导体,且导体的两端接地,这种导体称为回流线。当发生单相接地故障时,接地短路电流可以通过回流线流回系统中心点,由于通过回流线的接地电流的磁通抵消了一部分电缆导线接地电流所产生的磁通,因而可降低短路故障时护套的感应电压。
2、电缆工程可划分为几个项目?
答:
(1)工地运输:包括工程材料从仓库到施工点的装卸、运输和空车回程。
(2)地方工程:包括路面开挖、隧、沟道施工等。
(3)敷设工程:包括敷设、中间头制作、掀盖板、埋管、校潮、牵引头制作等。
(4)两端工程:包括支、吊桥架和其基础的制作安装,终端头制作,油压力和信号装置的安装,名种电气性能测试等。
(5)塞止工程:包括充油电缆塞止头制作,供油箱、自动排水及信号装置的安装等。
(6)接地工程:包括绝缘接头、换位箱、保护器、接地箱安装等。
3、电缆线路的验收应进行哪些检查?
答:(1)电缆规格应符合规定,排列应整齐,无损伤,标牌齐全、正确、清晰;
(2)电缆的固定弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求;
(3)电缆终端、中间头不渗漏油,安装牢固,充油电缆油压及表计整定值应符合要求;
(4)接地良好;
(5)电缆终端相色正确,支架等的金属部件油漆完整;
(6)电缆沟及隧道内、桥架上应无杂物,盖板齐全。