关于污水流量计数字量的输出与计算问题难倒了一些客户,今天流量计厂家青天仪表给大家介绍一下关于污水流量计数字量的输出与计算的问题,希望对大家的工作和学习有所帮助。
污水流量计的数字输出是指频率输出和脉冲输出。频率输出和脉冲输出在布线中使用相同的输出点。因此,用户不能同时选择频率输出和脉冲输出,而只能选择其中之一。
1、频率输出:
频率输出范围,0〜5000Hz,频率输出对应流量百分比,
频率输出的上限是可调的。用户可以选择0〜5000Hz,也可以选择较低的频率:例如0〜1000Hz或0〜5000Hz。
频率输出模式通常用于控制应用程序,因为它反映了百分比流量。如果用户将其用于计量应用,则应选择脉冲输出模式。
2、脉冲输出模式
脉冲输出模式主要用于测量模式,一个脉冲的输出,代表一个等效的流量,例如1L或1M3。
脉冲输出当量分为:0.001L,0.01L,0.1L,1L,0.001 M3、0.01 M3、0.1 M3、1 M3。选择脉冲当量时,用户应注意流量计的流量范围与脉冲当量的匹配。对于体积流量,计算公式如下:
QL = 0.0007854 * D2 * V(L / S)
QM = 0.0007854×D2×V×10-3(M3 / S)
这里:
D-管道直径(毫米)
V-流量(m / s)
如果管道中的污水流量计太大而脉冲当量选择太小,将导致脉冲输出超过上限,因此脉冲输出频率应限制在3000Hz以下。管道流量小,脉冲当量选择太大,会导致仪表花费较长时间来输出脉冲。
另外,必须注意,脉冲输出与频率输出的不同之处在于,脉冲输出累积到一个脉冲当量,因此脉冲输出不是很均匀。 常规测量脉冲输出应选择计数器仪器,而不是频率计仪器。