隔离开关是电力系统中使用量最大应用范围*泛的高压开关设备。由于户外隔离开关是*暴露在大气环境中工作、受环境气候条件影响最直接和最严重的电气设备,它的运行条件比较恶劣,容易产生机械或电气方面的故障。尤其是触指接触部分容易受雨水、灰尘及有害气体的侵袭产生接触不良而导致发热,提供触指压力的弹簧会因发热而退火使压力降低,这样更导致触指发热形成恶性循环最终烧坏触指酿成事故。在检修时往往只注意更换明显失效和断裂的弹簧,而对那些压力降低的弹簧无法判断与更换,这样在再次运行中,每个触指电流的分布会因压力不同而不同,差别越大电流分布越不均匀,长期运行后就会发生接触不良而过热。触指的发热会恶性循环,一个触指接触不好就会漫延整个触头接触不良。同时有不少隔离开关的触指压力可调,如果在检修时调整压力不够或每个触指的调整压力有差别同样会出现上述现象。  
目前绝大部分检修人员判断导电部分接触好坏的判据就是测量其回路电阻,认为回路电阻在合格范围内,导电部分的检修工作就可圆满结束。其实不然,在产品说明书中给出的回路电阻值是整个导电回路的值,它包括接线端子、导电管、触指触头等部分的体电阻及接触电阻,范围较大、裕度较大,不能直接反映接触电阻的变化,只能说明导电回路通路。试验表明:两对对触指接触与四对触指接触其回路电阻值均在合格范围内。同样触指压力大与小回路电阻值也基本没有变化。  

更多:隔离开关触头压力测试仪
[url]http://www.sute56422486.com/Products-36778596.html[/url]
[url]https://www.chem17.com/st296792/product_36778596.html[/url]
www.czcg888.com
回复

使用道具 举报

52

主题

2569

帖子

606

积分

落伍者(一心一意)

Rank: 1

贡献
1103
鲜花
1
注册时间
2014-9-11

落伍微信绑定落伍者落伍手机绑定

发表于 2023-12-12 15:41:39 | 显示全部楼层 来自 中国广东深圳
看看了,愿收录[url=http://www.sztjdkj.com/]sztjdkj[/url]
sztjdkj 感谢分享!~
sztjd  不错的, 感谢分享!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

论坛客服/商务合作/投诉举报:2171544 (QQ)
落伍者创建于2001/03/14,本站内容均为会员发表,并不代表落伍立场!
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
落伍官方微信:2030286 邮箱:(djfsys@gmail.com|tech@im286.com)
© 2001-2014

浙公网安备 33060302000191号

浙ICP备11034705号 BBS专项电子公告通信管[2010]226号

  落伍法律顾问: ITlaw-庄毅雄

手机版|找回帐号|不能发帖?|Archiver|落伍者

GMT+8, 2024-11-26 17:40 , Processed in 0.064449 second(s), 31 queries , Gzip On.

返回顶部