百独托管7500 紫田网络超高转化播放器收cps[推荐]速盾CDN 免实名免备防屏蔽阿里云 爆款特卖9.9元封顶提升alexa、IP流量7Q5团队
【腾讯云】中小企福利专场【腾讯云】多款产品1折起高防 随时退换 好耶数据小飞国外网赚带你月入万元炎黄网络4H4G10M 99每月
香港带宽CN2/美国站群优惠中客数据中心 服务器租用联盟系统移动广告平台 中易企业专场腾讯云服务器2.5折九九数据 工信部正规资质
腾讯云新用户大礼包代金券高价收cpa注册量高价展示【腾讯云】2核2G/9.93起租服务器找45互联 随时退换阿里云 短信服务 验证秒达

热式气体质量流量计遇到的常见故障及处理方法 [复制链接]
查看:196 | 回复:0

372

主题

1万

帖子

677

积分

落伍者(一心一意)

Rank: 1

贡献
2523
鲜花
0
注册时间
2020-6-17

落伍手机绑定落伍者

发表于 2023-12-16 15:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国河南开封
热式气体质量流量计属于工业过程控制仪表,其使用过程中难免会出现一些故障问题,今天流量计厂家青天仪表小编为大家简单罗列一些故障可能存在的原因及相对应的解决方法。
故障 可能原因 解决方法:
显示屏无显示
1、未送电 开启电源;
2、仪表供电电源坏(通220VAC,电源指示灯不亮,说明电源损坏) 更换开关电源;
3、DC24V电源正负极接反 检查电源极性并调线;
4、显示屏插针插偏 对准插槽插屏;
5、接插连接排线端子松动或脱落 重新对应插好端子;
6、显示屏损坏 检查电源指示灯,指示灯亮说明显示屏损坏,联系厂家 。
瞬时流量异常
1、探头方向接反 正确安装探头方向;
2、传感器内部脏 清洁传感器(首先清洁探头);
3、传感器损坏 返厂检修;
4、流量参数(电压点、流速、系数及口径等)设置有误 检测参数,重新设置;
5、现场流速过高,实际标定未能标到该流速及电压点 通过分段修正系数或者手动设入电压点及流速;
6、传感器部分被异物堵塞,导致探头检测不到信号 清理异物,保证腔体内干净五载物堵塞;
7、压力过大导致传感器探头破坏 可测pt20和pt300阻值,如果对应阻值非20或300欧姆左右,则探头损坏,联系厂家;
8、安装时,传感器与对接管道位置侧位,导致腔体内径与连接管道不能同径或垫片移动导致孔径变化而信号波动 重新校正连接位置,并固定好垫片再穿螺栓,紧固螺母。
流量波动大
1、流速参数设置有误 检查流速参数设置;
2、流体性质是脉动轮流 调整滤波系数;
3、传感器内部脏 清洁传感器;
4、传感器损坏(探头) 返厂检修;
5、瞬时流量波动 可能安装直管段不够或靠近弯头、阀门、泵、收缩管、障碍物及三通等;
6、流量远程上位机信号波动 可能输出信号线缆受强电干扰或信号输出线过长导致信号衰减。
4-20mA输出异常
1、量程设置有误 正确设置20mA对应满量程;
2、转换器故障 返厂检修或拆下电路返厂;
3接线未成环路 检查接线。
RS-485通讯输出异常
1、波特率和站号设置有误 检查并重置参数;
2、正负极接反 改变极性(A、B对应接好);
3、连接线损坏 检查连接线路;
4、通讯输出线缆过长导致信号衰减(分体式) 缩短传感器与转换器线缆距离。
报警输出异常
1、参数设置有误 正确设置报警上下限参数;
2、未配置报警输出功能 联系厂家增加报警功能。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

论坛客服/商务合作/投诉举报:2171544 (QQ)
落伍者创建于2001/03/14,本站内容均为会员发表,并不代表落伍立场!
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
落伍官方微信:2030286 邮箱:(djfsys@gmail.com|tech@im286.com)
© 2001-2014

浙公网安备 33060302000191号

浙ICP备11034705号 BBS专项电子公告通信管[2010]226号

  落伍法律顾问: ITlaw-庄毅雄

手机版|找回帐号|不能发帖?|Archiver|落伍者

GMT+8, 2025-1-10 07:43 , Processed in 0.043150 second(s), 31 queries , Gzip On.

返回顶部